Kein mich da leider nicht aus. Mein Solarteur meinte ich solle immer 3phasig laden. Kann ja am WR auch so einstellen, dass er automatisch entscheidet was besser ist in dem Moment. Habe die kostal enector WB.
Ladeprobleme DC - Abbruch laden BYD Seal
-
-
Kein mich da leider nicht aus. Mein Solarteur meinte ich solle immer 3phasig laden.
Totaler Unsinn!
Wenn du nicht genug Überschuss hast, dann kaufst du ja dann durchgehend Strom hinzu um auf die Mindestlademenge für 3-phasig zu kommen!Genau deswegen gibt es ja die automatische Phasenumschaltung, dass man "weit runter" + "hoch hinauf" kann um da eine große Bandbreite an Leistung abzudecken.
-
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann das Programm auswählen,wo die WB automatisch selbst entscheidet, ob sie ein oder 3phasig lädt! Danke